根據Infonetics Research的統計,2017年100G以太網將占據更大的網絡設備市場份額,但我們不能忽視100G技術和相關光學技術的發展。100G網絡的用戶通常會遇到一些問題,例如,100G QSFP28光模塊的傳輸距離最大可達10km,要想實現更長距離的數據傳輸就必須在100G交換機上使用40G QSFP+光模塊,但是很多用戶可能會問,我可以在100G交換機的QSFP28端口上使用QSFP+光模塊嗎?我可以在QSFP+端口上使用QSFP28光模塊嗎?本文中針對這兩個問題提供了解決方案,并告訴大家如何配置100G交換機。
一、對于大多數交換機而言,QSFP+光模塊可用于QSFP28端口
二、QSFP28光模塊不可用于QSFP+端口
SFP+光模塊不能在SFP端口運行,同樣的QSFP28光模塊也不能在QSFP+端口上使用。關于交換機混合使用不同速率的光模塊原則,基本上歸結于所使用的光纖和交換機端口,光模塊的端口必須和交換機的端口形狀匹配,同時交換機端口速率需等于或大于所使用的光模塊速率。
三、100G交換機的配置方法
對于不熟悉端口配置的用戶,可以參考以下內容。需要注意的是,如果您沒有端口配置經驗,您可以提前咨詢交換機的供應商。
1、如何配置100G QSFP端口以支持40G QSFP+光模塊?
配置所需速率為40G:
(config)#interface Ethernet1/1
(config-if-Et1/1)#speed forced 40gfull
2、如何使用QSFP+光模塊來配置100G QSFP端口以支持4x10GbE模式?
配置所需速率為10G:
(config)#interface Ethernet1/1-4
(config-if-Et1/1-4)#speed forced 10000full
3、如何將100G QSFP端口從100GbE模式更改為4x25G模式?
配置所需速率為25G:
(config)#interface Ethernet1/1-4
(config-if-Et1/1-4)#speed forced 25gfull
4、如何將100G QSFP端口更改回默認模式?
將端口配置為默認模式:
(config)#interface Ethernet1/1-4
(config-if-Et1/1)#no speed
結論
總而言之,QSFP28端口可以使用QSFP+光模塊,但是QSFP28光模塊在QSFP+端口上不能進行100Gbps數據傳輸。在QSFP28端口上使用QSFP光模塊時,不要忘記配置交換機,配置具體方法和步驟見上文。為確保網絡傳輸能正常進行,您需要確保兩端連接的是相同的連接器,并且不存在兼容問題。