文章目錄[隱藏]
用正確的方法安裝和移除光模塊和高速線纜/有源光纜是保證網絡穩定有效運行的必要步驟,今天,我們就來談談40G網絡系統中QSFP光模塊和高速線纜/有源光纜的安裝指南。
40G QSFP+光模塊概況
40G以太網匯聚交換機在現代數據中心中越來越常見,在40G網絡層的核心,通常會使用由光纜連接在一起的一對光模塊,這對光模塊要么插在網絡服務器上,要么插在包括接口卡和交換機在內的各種設備上,并且通過OM3和OM4等在多模應用中使用的光纜相連。此外,高速線纜和有源光纜也通常作為上述光模塊和光纜節省成本的替代方案用在短距離互連應用中。QSFP+是最常見的40G接口類型,此外,QSFP+光模塊還可以與QSFP+分支光纜一起使用,是一種高密度的10G解決方案。QSFP+光模塊可以實現網絡設備(如交換機、路由器、媒體轉換器等類似設備)與光纜或銅纜之間的互連,傳輸速率達4x10 Gbps,支持以太網、光纖通道、無線寬帶(InfiniBand)和同步光纖網絡/同步數字系列(SONET/SDH)標準。與CFP光模塊相比,QSFP光模塊結構更緊湊,因此更適合端口密度大的應用。QSFP+光模塊的兩個基本接口規范分別是40GBASE-SR4(用在多模應用)和40GBASE-LR4(用在單模應用)。
40GBASE-SR4 QSFP+光模塊
40GBASE-SR4 QSFP+光模塊符合802.3ba D3.2(40GBASE-SR4)標準,與MPO/MTP?光纖連接器一起使用實現40Gbps的光學連接。這種光模塊有4個數據傳輸通道,每個傳輸通道的傳輸速率約為10.3125Gbps,4個通道同時傳輸數據可以達到40Gbps的聚合帶寬。在數據中心中,40GBASE-SR4 QSFP+光模塊可以和內含8根平行光纖的多模OM3/OM4光纜一起使用,實現兩個以太網交換機間的互連,使用OM3光纜時,傳輸距離達100m,使用OM4光纜時,傳輸距離達150m。
40GBASE-LR4 QSFP+光模塊
40GBASE-LR4 QSFP+光模塊符合802.3ba(40GBASE-LR4)標準,與LC光纖連接器一起使用實現40Gbps的光學連接。這種光模塊有4個數據傳輸通道,每個傳輸通道的傳輸速率約為10.3125Gbps,4個通道同時傳輸數據可以達到40Gbps的聚合帶寬。40GBASE-LR4 QSFP+光模塊通常用在數據中心和因特網交換點之間,與單模光纖一起使用,傳輸距離可達10km。
此外,為了滿足用戶各種各樣的需要(包括支持單模和多模 ),不同的廠商也會供應其他種類的QSFP+光模塊。
如何安裝/移除QSFP+光模塊和高速線纜/有源線纜
準備工作
為了防止QSFP+光模塊或高速線纜/有源線纜遭到靜電放電損壞,在安裝或移除QSFP+光模塊或高速線纜/有源線纜時,一定要記得戴上防靜電腕帶,并確保防靜電腕帶與皮膚接觸,如果要使用防靜電手套,要將防靜電腕帶套在防靜電手套上。
安裝和移除QSFP+光模塊
QSFP+光模塊的拉環有兩種類型,一種是塑料拉環,一種是金屬拉環。下面以金屬拉環為例講解安裝或移除QSFP+光模塊的詳細步驟:
安裝QSFP+光模塊
第一步:從防靜電容器中拿出QSFP+光模塊,移除光模塊上的防塵塞;
第二步:移除要插入QSFP+光模塊端口中的防塵塞;
第三步:向上旋轉QSFP+光模塊上的拉環(如果QSFP+光模塊上的拉環是塑料的,請忽略此步驟);
第四步:如圖1所示,拿起QSFP+光模塊,使其與機架上的端口處在同一條直線上;
圖1
第五步:如圖2所示,輕輕將QSFP+光模塊推入到端口中,直至其牢牢地固定在端口內部;
圖2
第六步:如圖3所示,立刻將端接有MPO連接器或雙工LC連接器的光纖跳線插入到QSFP+光模塊中。
圖3
注意:如果不準備在光模塊上插入光纖跳線,一定要給光模塊戴上防塵塞。
移除QSFP+光模塊
第一步:如果QSFP+光模塊上插有光纖跳線,先移除光纖跳線;
第二步:如圖4所示,向下旋轉QSFP+光模塊的拉環直至水平(如果QSFP+光模塊上的拉環是塑料的,請忽略此步驟);
第三步:捏住QSFP+光模塊,輕輕將光模塊從端口內向外拉;
第四步:將拿出的QSFP+放置在防靜電的容器中。
圖4
安裝和移除40G QSFP+高速線纜/有源光纜
安裝或移除QSFP+高速線纜和QSFP+有源光纜的步驟大同小異,現以QSFP+高速線纜為例講解安裝和移除40G QSFP+高速線纜/有源光纜的步驟:
安裝QSFP+高速線纜
第一步:如圖5所示,拿起端接在QSFP+高速線纜一端的QSFP+接頭(接頭的拉環在上),使之與機架上的端口處在一條直線上;
第二步:輕輕將QSFP+接頭水平推入到端口中,直至接頭牢牢固定在端口內部;
圖5
移除QSFP+高速線纜
第一步:如圖6所示,輕輕拉QSFP+接頭,直至其可在端口中活動;
第二步:拿住QSFP+高速線纜,輕輕水平向外拉QSFP+接頭上的拉環,直至將QSFP+接頭拔出。
圖6
安裝和移除40G QSFP+ × 4SFP+高速線纜
40G QSFP+ × 4SFP+高速線纜的一端端接的是40G QSFP+接頭,另一端端接的是4個10G SFP+接頭,安裝和移除40G QSFP+接頭在上文中已經提及到,下面本文就來介紹安裝和移除10G SFP+接頭:
安裝SFP+接頭
第一步:拿起SFP+接頭,使其與端口在一條直線上,并將光模塊經鍍金的一面對著SFP+端口中的彈簧片(如圖7)。需要注意的是,如果機架上有兩排端口,那么上一排端口中的彈簧片一般位于端口的底端,而下一排端口中的彈簧片一般位于端口的頂端。
第二步:用光模塊輕輕壓住彈簧片,然后將光模塊向內推進端口。
圖7
移除SFP+接頭
第一步:用大拇指按壓接頭,如圖8編號1所示;
第二步:輕輕水平向外拉SFP+接頭上的拉環,直至完全拉出SFP+接頭,如圖8編號2所示。
圖8
檢查
執行設備上顯示光模塊接口的命令,確保光模塊和高速線纜/有源光纜安裝正確,如果光模塊和高速線纜/有源光纜的相關信息顯示正確,那么就安裝成功了,如果信息顯示錯誤,那么安裝未成功,或者是光模塊和高速線纜/有源光纜與設備不 。
總結
隨著40G網絡的普及,40G QSFP光模塊和高速線纜/有源光纜也開始在市場上普遍存在。正確地安裝40G QSFP光模塊和高速線纜/有源光纜對40G網絡系統至關重要,不僅能保護光模塊和高速線纜/有源光纜免遭損壞,而且能保證網絡系統的性能穩定。此外,通過執行設備上顯示光模塊接口的命令,我們可以檢查光模塊和高速線纜/有源光纜是否正確安裝,當然,前提是要安裝的光模塊和高速線纜/有源光纜與設備 。
相關文章:40G QSFP+ & CFP光模塊百科