文章目錄[隱藏]
隨著5G商用進程持續推進,高清直播、AI、智能駕駛、物聯網等諸多應用蓬勃發展,數據中心的傳輸速率要求也在不斷攀升,單通道QSFP112G規范業已發布,消費者和品牌廠商期望獲得更快速、更高效的在線使用體驗,這就要求數據中心持續變革。
* 數據來自網絡
目前路由器和交換機對外的接口都在IO面板側,網絡設備間通過IO接口互聯的方式主要有兩種:銅纜(Direct Attach Cable)互連和光纖(Active Optical Cables)互連;通過多模光纖和單模光纖,網絡設備間的連接距離可以從幾百米擴展到幾十公里。但光纖的成本相對較高,在數據中心機柜內部,目前仍然有大量數據中心使用了成本更為便宜的銅纜IO模塊實現0.5米、1米、2米、3米和5米距離的連接;隨著單鏈路信號速率從56Gbps向112Gbps演進,網絡設備的IO接口也從400G向800G升級。這必然會導致鏈路損耗的急劇增加,使得無源銅纜IO模塊的傳輸距離進一步縮短。
基于現實的物理限制條件,IEEE制定112G規范的802.3CK小組在56G速率最長3米的銅纜IO基礎上,將銅纜鏈路的最大長度縮減為2米。
本周,易飛揚通信便發布了兩款112G PAM4 DAC產品,800G QSFP-DD PCC和400G QSFP112 PCC,遵循IEEE P802.3ck D3.0和QSFP-DD800 / QSFP112 MSA HW Rev 6.01標準制定的規范,可支持最大2m的傳輸距離,提前布局下一代數據中心服務器電互連。(詳情回顧:易飛揚在112G PAM4 DAC產品再下一城。)
112G PAM4 DAC解決方案
DAC是數據中心機架內的標準連接解決方案。在56Gbps PAM4下,DAC可以在最大3.0m空間機架內有效地連接各排服務器。隨著數據速率不斷攀升,在112Gbps PAM4下,傳輸距離縮減至兩米,但這個長度可能不足以將架頂式(TOR)交換機與機架較低位置的服務器連接起來,那該如何實現112G PAM4 DAC的部署呢?
如下圖所示,在超過2米的機架內,柜內交換機的位置可以從TOR調整為MOR,并通過綜合布線配線架連接到交換機端口。在MOR架構中,排頭柜放置在每排柜子的中間。MOR網絡機柜部署在POD的兩排機柜中間,可以減少服務器機柜到網絡機柜的線纜距離,簡化線纜管理和維護。MOR架構允許線纜從中間位置的機柜走線到兩端,減少走線通道出入口處線纜的擁塞,減少線纜的平均長度。
*?資源來自IEEE802.3ck Study Group
采用MOR部署架構,也是高速率服務器配置和布線架構的發展趨勢。采用MOR架構,若數據中心需要遷移到更高的速率,只需簡單地替換服務器跳線,而無需替換原本更長的交換機到交換機的主干鏈路。
112G PAM4 DAC解決方案的提出,預計800G產品(單通道112G PAM4 )銅互連仍能在機柜內占據主流位置。市場瞬息萬變,未來發展的速度還會更快。易飛揚112G PAM4 DAC的發布,可助力數據中心向400G、800G乃至更高速率發展。