大到數據中心機房,小到一臺服務器,大多數都采用風冷的制冷方式。但是眾所周知,風冷的一個致命缺陷是冷卻系統能耗高、噪音大以及散熱效果不佳。因為空氣與液態冷媒相比,輸送功率大、傳熱溫差大、風扇功耗大。液冷模塊的出現降低了液冷服務器的使用門檻,適合的典型應用包括但不限于HPC,設備安全監控,系統管理,基礎網絡服務器,應用服務器,檔案及打印服務器,虛擬化服務器應用提供更節能、超靜音的解決方案,還節約了總體擁有成本。
液冷散熱器的原理
液冷散熱器的原理其實很簡單,就是利用冷媒的汽化與冷凝來傳遞熱量,將熱管的內部真空后充入特殊冷媒,流體以蒸發至冷凝的變相過程在內部反復循環,不斷將熱端的熱量傳至冷卻端,從而形成將熱量從管子的一端傳至另一端的傳熱過程。熱管是由管殼、吸液芯和端蓋組成,將管內抽到負壓后充以適量的工作液體,使緊貼管內壁的吸液芯毛細多孔材料中充滿液體后加以封閉。管的一端為蒸發段(加熱),另一端為冷凝段(冷卻段),根據需要可以在兩段中間布置絕熱段。當熱管的一端受熱時,毛細芯中的液體蒸發汽化,蒸汽在微小的壓差下流向另一端通過放出熱量凝結成液體,液體再沿多孔材料靠毛細力的作用流回蒸發端。如此循環不已,熱量由熱管的一端傳至另一端。服務器液冷散熱模塊,采用完全封閉的自循環模塊,特殊冷液通過CPU端發熱,毛細芯中的液體蒸發汽化,蒸汽在微小的氣壓差以及一定角度下流向另一端,通過風扇的風冷液化釋放出熱量,液體再沿多孔材料靠毛細力的作用流回蒸發端。液體—>氣體—>液體的循環來實現熱量的轉移。
服務器液冷散熱模塊
我們在1U服務器里面,使用傳統風冷方案與液冷散熱模塊,在環境溫度35℃的條件下,測試風冷與液冷的散熱、噪音效果,明顯使用液冷方案效果更好。
液冷方案V.S. 傳統風冷方案比較,測試效果顯而易見,服務器液冷模塊具有以下優點:
- 第一:節能降耗,與風冷服務器相比,液冷服務器在節能方面更加優秀,在降低CPU溫度同時(最大可降低7℃),液冷方案能節省系統功耗到26W(1U空間);
- 第二:液冷方案比傳統風冷有更低的噪音值,使用液冷方案,進一步調優風扇,能顯著降低噪音值,使服務器達到一個超靜音的效果。
- 第三:提高CPU性能和可靠性,降低CPU的工作溫度,使CPU可靠性提高,同時增強計算性能,液冷方案能支持到CPU功耗到250W(風冷只能支持到135W);
- 第四:安全可靠,無液體泄露風險;完全密封的自循環模塊,不會造成液漏問題;使用的冷媒在常溫下會化成氣體,即使發生液漏,也沒有安全隱患;
- 第五:降低設備投資成本,這是因為省去了空調設備與服務器內部件的減少。\n\n\n\n液冷散熱模塊完全采用內部自循環的散熱模式,在減少總體擁有成本的同時,顯著增加了用戶的能源效率,大大降低噪音值,而且做到了綠色環保。
應用范圍
- 對服務器噪音敏感的客戶:
- 對環境溫度較高,希望提高熱交換率和系統性能的客戶:
- 以單節點為單位考慮服務器節能的客戶。