国产欧美视频高清va在线观看_一级毛片视频久久_亚洲国产素人在线观看_日韩欧美美女中文_国产91在线播放动漫_国产又粗又猛又爽在线观看_面费不卡中文字幕_免费性爱视频网站_人妻少夫精品视频一区二区_嘟嘟嘟在线观看免费视频www

易飛揚“液冷數據中心”來襲,可幫您省億元電費!

7月27日,北京市發展和改革委員會官網發布《關于印發進一步加強數據中心項目節能審查若干規定的通知》(以下簡稱:通知)。通知顯示,即日起北京市內新建、擴建數據中心若PUE值(評價源效率指標,理想值為1)超1.4,將被征收差別電價電費。伴隨新規定出臺,能耗大戶“數據中心”正迎來一場技術變革。

1000

該規定意味擴建、新建PUE不達標數據中心,每年將付出數千萬、乃至上億元額外電費。這將促使,城市內數據中心加速步入綠色、液冷時代。

PUE超標將多繳億元電費

通知顯示,北京市將進一步加強市范圍內數據中心項目的節能審查,對于PUE>1.4且<=1.8的項目執行的電價加價標準為每度電加價0.2元;對于PUE>1.8的項目每度電加價0.5元。

此外,北京市內擴建數據中心,年能源消費量大于等于2萬噸標準煤且小于3萬噸標準煤的項目,PUE值不應高于1.2;年能源消費量大于等于3萬噸標準煤的項目,PUE值不應高于1.15。

以新建3000個標準機柜,單機柜平均功耗為18kW的中型數據中心為例。按北京市新規,其PUE值若超過1.4小于1.8,一年將支付差別電價電費9460萬元,若PUE值超過1.8則將支付差別電價電費2.36億元。

對目前的數據中心運營企業和單位來說,支付這些額外費用是難以承受的。而北京、深圳的數據中心規范和標準,對全國城市具有較強的示范作用。此外PUE值要低于1.4,數據中心的傳統風冷散熱技術已難以滿足。

降PUE遇“風冷”瓶頸

伴隨IT產業的高速發展,數據中心正快速成為新能耗大戶。

據報道,2018年全國數據中心總耗電量1500億千瓦時,占社會總用電量的2%。預計到2025年,這一占比將增加一倍達到4.05%。

高能耗的背后是PUE值的居高不下,據報道截至2019年年底,全國超大型數據中心平均PUE為1.46,大型數據中心平均PUE為1.55。

冷卻計算設備耗能一直是導致高PUE值的直接原因,傳統數據中心風冷模式,將使一半能耗用于冷卻計算設備,其PUE值普遍在1.4以上。

最為關鍵的,伴隨CPU等核心計算芯片的功耗升高,風冷模式下單機柜功率密度最高只能到30kW左右。

雖然芯片工藝制程不斷進步,但服務器端CPU、GPU功率已分別突破300W、400W大關。

伴隨人工智能等高密度計算場景增多,目前在運行數據中心不少單機柜功率早已突破30kW。

液冷數據中心刻不容緩

根據行業研究,采用液冷方式可以很輕松把數據中心PUE做到1.1左右,如果單機柜功率密度達到20KW時候,采用液冷技術就可以節能。

今年7月,易飛揚宣布完成對于浸沒型液冷光模塊的技術研究。該研究成果適用于易飛揚研發的所有數據中心光模塊產品,可以為客戶的浸沒式液冷數據中心提供高可靠性和高性價的光互連解決。

液冷數據中心

易飛揚圍繞浸沒型液冷光模塊技術進行了多項研究,主要實現如下優點:

  • 直接浸沒式液冷散熱方式
  • 優化的光器件密封設計(專利申請中),能有效的防止冷卻液進入光路中而防止了溶液對光路的影響
  • 通過72小時0.5公斤液卻冷加壓測試(提升冷卻液流動性),證明產品可靠性高,保障業務長期穩定
  • 冷液體環境的溫度范圍滿足:10-55℃
  • 在冷液體中的工作深度滿足大于1m
  • 光模塊物料選材滿足液冷的長期兼容性要求

易飛揚首次推出的浸沒型液冷光模塊類型如下: